Пожаровзрывобезопасность производственного здания с селитровыми ваннами АО "КумАПП"
Секция: Технические науки
XL Студенческая международная научно-практическая конференция «Технические и математические науки. Студенческий научный форум»
Пожаровзрывобезопасность производственного здания с селитровыми ваннами АО "КумАПП"
На территории АО «КумАПП» (Кумертауское авиационное производственное предприятие), которое производит вертолеты соосной системы фирмы «Камов», имеется цех, где производят термообработку деталей в селитровых ваннах. Процесс термообработки представляет большую пожарную опасность.
Оперативно - тактическая характеристика объекта
Здание селитровой ванны цеха №28 АО «КумАПП» представляет собой производственное здание, имеющее размеры 12х12 м, высоту – 2 м. Внутри корпус разделен на две части: бытовую и производственную часть. Административно-бытовая часть расположена в северной части цеха №28 и состоит из одного этажа, площадь (12х12) =144 м2. Производственная часть одноэтажная, площадь 6х12=72м2.
Численность работающих: днем – не менее 2 человек, ночью - 0 человек.
Вид строительных конструкций здания: стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия междуэтажные - железобетонные; кровля – бесчердачная, мягкая (рубероидная на битумной основе).
Здание цеха соответствует II степени огнестойкости («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ от 22.07.2008г №123 ст. 87).
Внутренняя отделка: стены оштукатурены и окрашены масляной краской; потолки оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской.
Тип полового покрытия – бетонные, частично деревянные. Окна – остеклённые. Двери – металлические.
Электроснабжение: электрощитовая с распределением 220/380V находится на первом этаже.
Вентиляция: приточно-вытяжная, принудительная и естественная. Венткамеры имеются в производственной части.
Отопление: центральное – водяное.
Система противопожарной защиты: здание цеха оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями ОП-5, ОП-8) в количестве 6 шт. Автоматическое пожаротушение, система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре имеется.
Противопожарное водоснабжение объекта наружное: осуществляется от кольцевой сети, диаметр трубопровода К - 250 мм. Давление возможно повысить до 5 атм., водоотдачу до 80 л/с.
Пожарную нагрузку составляют вещества и материалы, способные гореть или поддерживать горение натриевая селитра 50кг, калиевая селитра 20кг в сухом виде, натриево-калиевая селитра 3 тонны в емкости
Прогноз развития пожара
Пожар возник в селитровой ванне цеха, из-за нарушения процесса произошло возгорание селитровой ванны. Пожар будет сопровождаться выделением едкого дыма и температуры. Причиной возможного распространения пожара может послужить сам продукт.
Пути возможного распространения пожара: коридор, помещение селитровой ванны.
Угрозы жизни и здоровью людям: отравление СО и продуктами разложения, поражение электрическим током, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций, взрывы, растекание горючих жидкостей. Возможно обрушение из-за потери несущей способности металлоконструкций в здании селитровой ванны. Возможны взрывы в местах хранения селитры. Возможно задымление коридора и помещения.
Организация проведения спасательных работ
Наибольшая численность работающих (без учета ремонтных, подрядный организаций): днем – 2 человека, ночью - 0 человек. Все работники способны самостоятельно передвигаться и принимать решения. Имеются 1 эвакуационный выход.
Эвакуация:
В случае пожара персонал своевременно может покинуть свои рабочие места. Использование специальной высотной спасательной техники для спасения людей не требуется.
Порядок проведения спасательных работ:
Определяется исходя из степени угрозы опасными факторами пожара и местоположения людей. В случае если работники не могут самостоятельно покинуть здание использовать для спасения личный состав ГПС с необходимым оборудованием. При необходимости для разбора завалов может быть задействована техника объекта, или при необходимости через диспетчера привлечь технику с других объектов. Для оказания медицинской помощи задействуется медсанчасть и бригады скорой помощи. До прибытия скорой помощи и работников медсанчасти первую доврачебную помощь оказывают работники ГПС.
Выход персонала при пожаре осуществляется через эвакуационный выход согласно плана эвакуации из здания при возникновении пожара.
Рекомендуемые средства и способы тушения
Основным огнетушащим веществом на объектах с наличием щелочных металлов является порошок, который покрывает поверхность, ингибирует реакцию горения и прекращает доступа кислорода. Можно использовать сухой песок.
Для локализации пожара на селитровом участке интенсивность подачи порошка П-1А в очаг пожара составляет 3.5 кг\с.
Немаловажно принять меры по защите оборудования, строительных конструкций, смежных помещений и кровли с использованием имеющихся сил и средств.
Расчет необходимого количества сил и средств.
1. Определяем время начала работы отделений ПСЧ-58 на месте пожара:
tсв.гор.=tдо+tсб+tсл+tбр=2+1+5+3=11мин.
2. Методика расчета сил и средств при тушении порошками сводится к определению следующих параметров:
требуемый расхоа порошка:
Qтр= Sп х Iтр=10х0.3=3кг/с (1)
где Sп - площадь пожара; Iтр = 0,3 кг/(с•кв.м) - для порошков
количество стволов:
Nств= Qтр/qств=3/3.5=0.85 ств (1 ствол)
где qств - расход порошка из ствола
количества порошка для тушения пожара:
Wтр = Sп х Iтр х tр = 10x0.3x10x60=1800кг
где t - расчетное время тушения, принимается равным 10 мин;
требуемого количества пожарных автомобилей:
Nтр.ап-5= Wтр/ Wап-5=1800/5000=0.0376
где W - объем порошка, вывозимого на автомобиле.
Принимаем 1 АП-5
Анализируем полученные требуемые значения порошка на тушение пожара.
Итого необходимо:
- для тушения селитровой ванны 1 ручной ствол от АП-5
3. Определяем количество отделений, необходимых для тушения данного пожара:
Nотд=Nручных стволов*3+1+Nпб +Nрез.зв. +НШ+НТ+РТП= (1*3+1+1) *2+1+1+1 =15человек; 4отделения.
Вывод: Для тушения пожара и проведения других неотложных работ, связанных с тушением пожара, а также в связи с малочисленностью дежурных караулов необходимо установить номер пожара №3.
Таблица.
Сводная таблица расчета сил и средств для тушения пожара
Прогноз развития пожара (площадь пожара, фронт пожара, линейная скорость распространения, площадь тушения, объем тушения и т.п. |
Требуемый расход огнетушащих веществ, кг |
Количество приборов подачи огнетушащих веществ, шт. |
Необходимый запас огнетушащих веществ, л |
Количество пожарных машин, основных/специальных шт. |
Предельные расстояния для подачи воды, м |
Численность личного состава, количество звеньев ГДЗС, чел/шт. |
Sпож. =10м2 Sтуш. =120 м2 Vл = 1 м/мин. Iтр = 0,3 л/(м2с) |
Qт=1200кг |
1 ствол П-1А |
- |
2 |
60 |
15 человек, 3 звена ГДЗС |