Пожаровзрывобезопасность материалов и веществ, находящихся на хлебоприемном пункте
Секция: Технические науки
лауреатов
участников
лауреатов
участников
XL Студенческая международная научно-практическая конференция «Технические и математические науки. Студенческий научный форум»
Пожаровзрывобезопасность материалов и веществ, находящихся на хлебоприемном пункте
Статистические данные показывают, что пожары на хлебоприемных пунктах – нередкое явление. За 2020 год на территории Кугарчинский район Республики Башкортостан произошло 100 пожаров, на пожарах погибло 5 человек, травмы различной степени тяжести получил 7 человека, в том числе из них 3 несовершеннолетних детей.
Хлебоприемные пункты (ХПП) представляют собой разновидность элеваторных зернохранилищ, их подразделяют в отдельную группу по назначению: основная задача ХПП – приемка зерновых от производителей и их предпродажная подготовка.
Производство сооружается только из железобетонных конструкция. Но существуют и старые элеваторы (деревянные), которые обшиты металлическими листами.
Для содержания зерна сооружают зернохранилища, которые подразделяют на зерносклады и элеваторы.
Элеваторы состоят из устройства для приема зерна с различного транспорта и сушильно-очистительной рабочей башни, а также из корпуса для хранения зерна. По обе стороны башни располагаются корпуса по хранению зерна. В них из башни по ленточному транспортеру поступает зерно.
На данном производстве основной пожарной нагрузкой является зерно, зерновая и мельничная пыль. Зерно при нормальных условиях загорается и плохо горит.
А вот зерновая и мельничная пыль представляет большую пожарную опасность и легко воспламеняется. Такая пыль горит только на поверхности, но при резком взрыхлении пыли в смеси с воздухом она способна взрываться. Нижний предел воспламеняемости мельничной пыли 10-18 г/м3, а зерновой пыли 40-50 г/м3. Температура воспламенения пыли 600-800 0С, а температура возгорания 250-300 0С.
При возгорании возможна резкая диссеминация огня по вентиляции и другим коммуникациям, где находится пыль во взрывоопасных концентрациях с воздухом. Горящее зерно может быть подхвачено работающим оборудованием и перемещаться. Все кабельные помещения предприятий подразделяют на кабельные полуэтажи, тунелли и галереи. Кабельные тунелли разделяют противопожарными перегородками на отсеки. Длина одного отсека, который находится под зданием не превышает 40 м, а за пределами зданий 150 м.
Каждый отсек оборудован 2-мя люками, системой вентиляции и канализации.
Скорость диссеминации огня в кабельных туннелях до 0,8 м/мин, а повышение температуры до 500С за минуту.
Расценивая пожарную опасность кабельных сооружений, необходимо уточнить, что в качестве материала, который используется для оплетки и изоляции проводов и кабелей, часто применяется поливинилхлорид, который при нагреве испускает хлористый водород.
Опытами было выяснено, что при горении кабелей, уложенных по стенам на кронштейнах, температура под перекрытием через 8 мин достигала 600 °С, а через 9 – 11 мин – 800 °С. При этом скорость иррадиации пламени в вертикальном направлении в зависимости от расстояния между кронштейнами, на которые уложены кабели, составляет 0,45 – 0,5 м/мин, а в горизонтальном – 0,18 – 0,35 м/мин.
В зависимости от определенных условий при пожаре возможно:
– быстрое возникновение огня и продуктов горения по всем помещениям через проемы между помещениями, по вентиляционной системе, по системам транспортирования зерна, а также по некоторому оборудованию;
– возникновение горючих и токсичных газовоздушных смесей в свободных пространствах бункеров;
– воспламенение мучной, мельничной пыли и продуктов разложения, сопровождающиеся разрушением зданий.
Для обеспечения боевых действий в полном объеме произведем расчет сил и средств.
Наиболее сложная обстановка развивается при возникновении возможного пожара на втором этаже здания. Исходные данные согласно «Справочника РТП»: Интенсивность подачи огнетушащих веществ: = 0,15 л/(м²·с); Линейная скорость распространения горения = 2,5 м/мин.
Определяем требуемое количество стволов РСК-50 на тушение:
, (1)
= 6 ст. РСК-50 или 3 ст. РСК-70.
На данном этапе тушения пожара распространение огня ограничено объемом помещения, отсюда следует, что площадь пожара и площадь тушение равны постоянным величинам, тогда:
Определяем требуемое количество стволов на тушение: необходимое количество стволов на тушения 6 стволов РСК-50; или 3 ствола РСК-70.
Определяем фактический расход воды на тушение и защиту:
, (2)
Определив требуемое количество пожарных автомобилей, численность личного состава, найдем требуемое количество отделений.
, (3)
= 4 отделения.
Таким образом, для обеспечения боевых действий в полном объеме и с учётом необходимого резерва звеньев ГДЗС, обеспечивается сбор подразделений по 2-му номеру вызова с привлечением ГДЗС. Также на пожар привлекаются: наряд полиции, служба Башэнерго, водоканал, скорая помощь, Башкиргаз.
При ведении боевых действий предлагается следующий план: во- первых определить местонахождение взрывоопасных смесей, во-вторых отключить и перекрыть вентиляционную систему, в-третьих при тушении пожаров подавать стволы-распылители в первую очередь в очаг пожара и в вышерасположенный этаж, затем в нижний этаж и на защиту проемов, в-четвертых использовать стволы-распылители в помещениях с наличием мучной и элеваторной пыли и в конечном итоге организовать в не горящих помещениях защиту зерна от воды.
Главными задачами и целями обеспечения пожарной безопасности на хлебоприемном пункте заключаются в максимальном снижении опасности возникновения пожара, а в случае его появления – оперативной эвакуации людей и имущества, тушении и ликвидации негативных последствий.