Реализация одноконтурной системы автоматического регулирования в интегрированной среде разработки TRACE MODE 6
Конференция: LXXII Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»
Секция: Технические науки
LXXII Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»
Реализация одноконтурной системы автоматического регулирования в интегрированной среде разработки TRACE MODE 6
Задача регулирования заключается в поддержании выходных величин объекта на заданном постоянном уровне или изменении её по определённому закону. Типовыми линейными законами регулирования являются: пропорциональный (P), пропорционально – интегральный (PI), пропорционально – интегрально – дифференциальный (PID) законы [3, c. 29].
В современных АСУ ТП применяются PID-регуляторы, которые путем подачи на объект единичного воздействия и анализа ответной реакции автоматически выставляют достаточно хорошие коэффициенты, поэтому в данной статье будет рассмотрен пример регулирования по ПИД закону.
Создание экрана одноконтурной системы автоматического регулирования среде разработки TRACE MODE 6
Входные переменные апериодического звена первого порядка:
- коэффициент усиления объекта (Kob);
- постоянная времени объекта (Tob);
- времени запаздывания (Tau).
Входные переменные ПИД регулятора:
- коэффициент усиления регулятора (Kr);
- времени интегрирования (Ti);
- времени дифференцирования (Td);
- величина задания давления (Dv).
Для отображения числового значения входных аргументов были созданы семь графических элементов и один графический элемент (Выход) для выходного значения, как показано на рисунке 1. Аргументы (переменные апериодического звена и ПИД регулятора) вместе с привязками показаны на рисунке 2.
Рисунок 1. Изображение экрана
Рисунок 2. Аргументы и привязки
Программа создания системы регулирования на языке Техно FBD
Для создания системы управления выбраны следующие блоки: из раздела «Арифметические Функции» - вычитание (X–Y); из раздела «Регулирование» - модель объекта (OBJ) и звено PID [2, c. 56]. Программа на языке Техно FBD показана на рисунке 3.
Рисунок 3. Программа на языке Техно FBD
Расчет ПИД-регулятора
Коэффициенты апериодического звена , , .
Расчёт параметров регулятора для нахождения всех коэффициентов:
; (1)
; (2)
; (3)
; (4)
. (5)
1/ = 0,00175 (6)
Результат моделирования (после расчётов) представлен на рисунках 4 и 5.
Рисунок 4. ПИД - регулирование (неустановившийся режим)
Основным показателем качества системы управления является устойчивость. Понятие устойчивости системы управления связано со способностью системы возвращаться в состояние равновесия после снятия внешних воздействий, которые вывели её из этого состояния [1, c. 47].
Рисунок 5. ПИД – регулирование (установившийся режим)
В рассмотренном выше примере система через определенный промежуток времени переходит в состояние равновесия (рисунок 4 и 5), следовательно, она является устойчивой, и реализация одноконтурной системы автоматического регулирования произведена правильно.