Статья:

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИКИ РАЗГРУЗКИ БЛИЗКОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА АСТРАХАНСКИХ СТАНЦИЯХ И ПОДСТАНЦИЯХ, ОСНОВАННАЯ НА ВВЕДЕНИИ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №21(200)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Ненастьев Е.А. МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИКИ РАЗГРУЗКИ БЛИЗКОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА АСТРАХАНСКИХ СТАНЦИЯХ И ПОДСТАНЦИЯХ, ОСНОВАННАЯ НА ВВЕДЕНИИ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2022. № 21(200). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/200/113453 (дата обращения: 28.12.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИКИ РАЗГРУЗКИ БЛИЗКОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА АСТРАХАНСКИХ СТАНЦИЯХ И ПОДСТАНЦИЯХ, ОСНОВАННАЯ НА ВВЕДЕНИИ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

Ненастьев Егор Александрович
магистр, Астраханский государственный технический университет, РФ, г. Астрахань
Романенко Николай Геннадьевич
научный руководитель, канд. техн. наук, Астраханский государственный технический университет, РФ, г. Астрахань
Исалиев Валерий Анверович
научный руководитель, старший преподаватель, Астраханский государственный технический университет, РФ, г. Астрахань

 

АРБКЗ - автоматика разгрузки при близких коротких замыканиях, предназначена:

  1. для сохранения динамической устойчивости генерирующего оборудования Астраханской области при возникновении коротких замыканий;
  2. для сохранения устойчивой работы узлов нагрузки по напряжению при отключении части или всего генерирующего оборудования энергосистемы Астраханской области при КЗ устройствами АРБКЗ;

Работа АРБКЗ осуществляется за счет применения следующих УВ:

–  отключение генерации;

–  отключение нагрузки;

–  изменение топологии сети;

Управляющие воздействия делятся на несколько ступеней. Каждая ступень характеризуется своей уставкой по напряжению, току и срабатывает с определенной выдержкой времени. Число ступеней не меньше двух [1, с. 67].

В состав АРБКЗ входят:

- орган фиксации тяжести короткого замыкания (ФТКЗ) выполняет контроль величины снижения напряжения прямой последовательности на шинах;

- Дополнительным пусковым органом выполнен контроль тока высшего напряжения блочных трансформаторов и, для станций, тока генераторов, который блокирует работу АРБКЗ если не выполняется условие уставки срабатывания.

- для исключения ложной работы АРБКЗ предусмотрен контроль цепей напряжения (КЦН). В случае неисправности вторичных цепей напряжения сигнал КЦН фиксируется трансформаторами напряжения и блокирует работу АРБКЗ [2, с. 107];

АРБКЗ в Астраханской энергосистеме расположено на станциях: Астраханская ТЭЦ-2, Астраханское ПГУ – 235, Астраханская ГРЭС и на подстанции 110 кВ ЦРП [4, с. 70]. Схема основной системообразующей сети 110-220 Кв энергосистемы Астраханской области показана на рисунке 1.

 

Рисунок 1. Схема основной системообразующей сети 110-220 кВ энергосистемы Астраханской области

 

Модернизация АРБКЗ осуществляется путем введения каналов связи противоаварийной автоматики. Их назначения – повышение надежности работы АРБКЗ, а конкретно – резервирование существующей системы в случае ее ремонта или исходя из текущих схемно-режимных условий, поэтому передача сигналов по многим каналам в нормальном режиме отключена.

Также благодаря введению каналов ПА расширяются возможности АРБКЗ на отключение нагрузки и деление сети в энергосистеме Астраханской области.

Передача сигналов осуществляется с помощью приемников и передатчиков расположенных в шкафах устройств передачи аварийных сигналов и команд, которые расположены на определенных станциях и подстанциях. Передача сигналов осуществляется по выделенным оптоволоконным линиям связи [3 с. 281]. Управляющее воздействие от устройств АРБКЗ Астраханской ПГУ-235, Астраханской ТЭЦ-2 на ОГ Астраханской ГРЭС нормально выведены и вводятся в работу исходя из текущих схемно-режимных условий и оформляется как указания по управлению режимом в диспетчерской заявке.

Схема энергосистемы сети 110-220 кВ Астраханской области после введения каналов связи противоаварийной автоматики представлена на рисунке 2.

 

Рисунок 2. Схема энергосистемы сети 110-220 кВ энергосистемы Астраханской области после введения каналов связи ПА

 

Список литературы:
1. Хорольский В. Я. Эксплуатация систем электроснабжения : учебное пособие / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов. Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2013. – 288 с.
2. Дайнеко, В.А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 333 с.
3. Электроэнергетика : учеб. пособие для студентов вузов по направлению 140200 Электроэнергетики" / Ю. В. Шаров, В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. – Ставрополь : АГРУС, 2011. - 456 с
4. Положение по управлению режимами работы энергосистемы в операционной зоне диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ, 2022. – 78 с.