К ВОПРОСУ О ПОЖАРНОМ ВОДОЕМЕ: УСТРОЙСТВО И ТРЕБОВАНИЯ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №12(191)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №12(191)
К ВОПРОСУ О ПОЖАРНОМ ВОДОЕМЕ: УСТРОЙСТВО И ТРЕБОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены различные виды пожарных водоёмов, их устройство и требования в области пожарной безопасности.
Ключевые слова: пожарные водоём, расход воды, гидрокомплекс.
Все системы противопожарной защиты на водной основе имеют одну общую черту - им нужна вода. Без доступа к достаточному водоснабжению эти системы не будут функционировать должным образом. При определении подачи воды вам необходимо убедиться, что она автоматическая (при необходимости), надежная и имеет достаточный объем и давление для удовлетворения потребностей системы.
Природные источники включают ручьи, стоки, реки, пруды и озера. Источники водоснабжения, подобные этим, должны быть устроены таким образом, чтобы избежать попадания грязи и отложений в трубопроводы системы противопожарной защиты. Таким образом, они должны включать двойные съемные экраны или фильтры на водозаборных трубопроводах. Их надежность и способность удовлетворять системные требования также должны быть проверены и приняты во внимание потенциальные сезонные колебания. Эти природные источники должны быть установлены с пожарным насосом, чтобы обеспечить достаточное давление в системе.
Вместе с тем, пoжapный вoдoeм – этo гидpoтeхничеcкое coоружeние приpoднoго или иcкуcствeнногo пpoисхождeния, иcпoльзуемое для нapужнoго пожаpoтушeния.
К устрoйствaм для зaбoра вoды нa прирoдных пoжaрных вoдоёмaх отнoсятся — пиpс пoжaрнoго вoдоёма и пoжaрный кoлoдeц.
Рисунок 1. Искусственный пожарный водоём
Тем не менее, все требования изложены в СНиП 2.04.02-84*, СП 8.13130.2020. В оcнoвном касaютcя двух oсновныx мoмeнтов, oпрeдeляeмых пo фopмулaм, приведeнных в них:
- раcчетный раcхoд воды;
-прoдолжитeльноcть тушeния пoжaра.
Рисунок 2. Устройство забора воды из открытого водоёма зимой
Искусственные водохранилища – это водохранилища, для создания которых, люди используют специальную технику и инструменты.
Виды:
1. Резервуарного типа;
2. Водоемы - копани;
3. Каналы;
4. Хранилища природные, но со значительной частью штучных доработок (балки, овраги с плотинами, дамбами).
Рисунок 3. Устройство водоем - резервуара
Чтобы обозначать озёра, реки, пруды и другие природные объекты как пожарный водоём, нужно соответствовать следующим условиям:
- не пересыхать в течение года исходя из наблюдений гидрометеорологической службы;
- на их берегах выполнены разворотные площадки или пирсы для установки пожарных автомашин/насосных станций для заправки/перекачки воды;
- оборудованы приемными колодцами, прорубями, утепленными люками для обеспечения удобства забора воды из них;
- издалека хорошо обозначены видимыми указателями как непосредственно самого объекта – водоема, пирса, резервуара, так и пожарных проездов/подъездов к нему, обеспеченными подсветкой в ночное время.
Требуется постоянный надзор. Обеспечивают следующее:
- исключение отбора воды на иные нужды;
- чистка, ремонт подъездов;
- надлежащее состояние знаков;
- пополнение при снижении уровня на 30 см;
- в летнее время – дезинфекция хлорной известью, очистка водоемов, уборка растительности, ила;
- исправность устройств водозабора, откосов, гидроизоляции;
- рекомендовано утепление зимой, для открытых ПВ достаточно делать проруби.
Таким образом, пожарный водоем – это необходимый элемент комплекса противопожарных гидросооружений. Естественный или искусственный источник должен быть доступен для пожарной техники и оборудован в соответствии с нормативными документами. Один из способов обслуживания водоема – это своевременная его чистка. Чистка - это обязательная и необходимая мера для сохранения функционала гидрообъекта.