ПРИМЕР РАСЧЕТА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Никонорова Анна Алексеевна
магистрант, ФГБОУ ВО Поволжской государственный технологический университет, РФ, г. Йошкар-Ола

 

Исходные данные

1) Высота помещения Нп - 3,5 м

2) Высота рабочей поверхности hp - 1,2 м

3) Тип помещения – пыль

4) Расположение рабочих мест относительно стен – при удалении

5) Ширина помещения b – 8,5 м

6) Длина помещения a – 32,0 м

7) Состояние побелки потолка – свет. д.

8) Состояние побелки стен – свет. об.

9) Нормируемая освещенность Е – 280 лк

1. Лампа накаливания 

2. Система освещения – общего равномерного освещения

3. Тип светильника ПУ

4. Размещение светильников производится по прямоугольной схеме в системе общего освещения

4.1. Нпр = Нп – hp = 3,5 – 1,2 = 2,3 м

4.2. hп = (0,20 ÷ 0,25) * Нпр = 0,2 * 2,3= 0,46 м

4.3. Нср = Нпр – hп = 2,3-0,46=1,84 м

4.4. Нсп = Нср + hp = 1,84+1,2 = 3,04 м

Для светильников с лампами накаливания должно соблюдаться неравенство [Нсп] ≥ Нср

[3,04] ≥ 1,68

5. Расстояние между центрами светильников

5.1. L1= Нср *λ = 1,84*1,7 =3,128 м

5.2. L2= Нср *λ = 1,84*1,8 =3,312 м

λ = 1,4-1,8

5.3. Расстояние от стен до крайних рядов светильников

 l= (0,4÷0,5) * L1,2 = 0,4*3,128=1,2512 м

 l= (0,4÷0,5) * L1,2 = 0,5*3,312=1,656 м

6. Количество горизонтальных рядов по ширине помещения

b – ширина помещения, м.

 

7. Проверка

b= 2*l1 + (-1)*

8,5 = 2*1,2512+ 2*3,128

8,5 = 8,5

8. Общее количество светильников

9. Количество светильников в одном ряду по длине помещения

nд = 

10. Проверка

a = 2*l2 + ( nд – 1 )* L2

32 = 2*1,656+18*3,312

32=32

11. Коэффициенты отражения света от потолка ρп и стен ρс,%

ρп =50%

ρс = 40%

12. Показатель помещения

13. Коэффициент использования светового потока ηи, %

ηи =64%

14. Световой поток одной лампы

- нормируемая освещенность, лк.

S – освещаемая площадь пола S= a*b = 32*8,5 = 272 м2

-коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильников и наличие в воздухе пыли (=1,3)

Z – коэффициент неравномерности  освещения (1,1 – 1,2)

  - количество ламп в светильнике, шт.

 - коэффициент использования светового потока светильника.

15. Лампа накаливания мощностью 300 Вт

4583,7 ≤ 4600

 - табличный световой поток ламп, лм.

Рл ≤ 

300 = 300

 - допустимая номинальная мощность лампы в светильнике, Вт.

16. Фактическая освещенность

17. Мощность осветительной установки

Р0 = Рл *  *  = 300 * 27 * 1 = 8100 Вт

18. Паспорт осветительной установки:

  • Тип светильника – ПУ
  • Тип лампы – накаливания
  • Мощность лампы – 300 Вт
  • Количество светильников – 27 шт
  • Высота подвески светильника над рабочей поверхностью – 2 м
  • Расстояние светильников от стен: по длине помещения – 1,656 м ; по ширине помещения -1,2512 м
  • Расстояние между светильниками: по длине помещения – 3,312 м ; по ширине помещения - 3, 128 м
  • Освещенность, создаваемая осветительной установкой – 
  • Мощность, потребляемая осветительной установкой – 8,1 кВт.
  • Составим схему размещения светильников с лампами накаливания в системе общего освещения (рисунок 1).

 

Рисунок 1. Схема размещения светильников с лампами накаливания в системе общего освещения: прямоугольное.

 