Потери теплоносителя
Секция: Технические науки
XX Студенческая международная научно-практическая конференция «Технические и математические науки. Студенческий научный форум»
Потери теплоносителя
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле :
Где: - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей;
- продолжительность функционирования тепловых сетей в год, ч/год;
Данная формула в соответствие с применима для всех видов трубопроводов тепловых сетей. На основании этого получается зависимость, при которой годовые потери с утечкой теплоносителя прямо пропорциональны времени эксплуатации трубопроводов в течение года и их объему.
При этом, фактическая утечка теплоносителя, для трубопроводов, находящихся в эксплуатации на протяжении длительного времени, как показывает практика, превышает расчетную в несколько раз. Это вызвано частым возникновением прорывов, вследствие возникновения коррозии, снижением плотности сварных соединений и сальниковых компенсаторов, ухудшением состояния запорной арматуры. [1]
Действующая нормативная документация требует периодического проведения освидетельствования трубопроводов сетей, а также, по истечении нормативного срока эксплуатации (25 лет), с целью нахождения участков со снижением толщины стенок труб превышающей 20 % от исходной толщины их расчет на прочность и замену участков, с недостаточным ресурсом - подразумевается 100 % надежность тепловых сетей благодаря предупредительным мерам, вместо ликвидации прорывов трубопроводов. Как показывает реальность, большая часть прорывов на трубопроводах, из-за возникающей коррозии, происходит намного раньше завершения нормативного срока эксплуатации, и ставит перед необходимостью преждевременной замены больших участков тепловых сетей.
Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя увеличиваются по мере увеличения срока службы сетей. Если изначально, в соответствие с нормативом, объем утечки теплоносителя 0,25%, то распределение ее объема по основным диаметрам трубопроводов использующихся в системах централизованного теплоснабжения на 1 км сетей, с продолжительностью эксплуатации 5000 часов в год, согласно формуле , будет выглядеть следующим образом [2]:
1. Для трубопроводов диаметром 100мм:
2. Для трубопроводов диаметром 150мм:
3. Для трубопроводов диаметром 200мм:
4. Для трубопроводов диаметром 250мм:
5. Для трубопроводов диаметром 300мм:
6. Для трубопроводов диаметром 350мм:
7. Для трубопроводов диаметром 400мм:
8. Для трубопроводов диаметром 450мм:
9. Для трубопроводов диаметром 500мм:
10. Для трубопроводов диаметром 600мм:
11. Для трубопроводов диаметром 700мм:
12. Для трубопроводов диаметром 800мм:
13. Для трубопроводов диаметром 900мм:
14. Для трубопроводов диаметром 1000мм:
Данные номинальной утечки предоставляем в виде диаграммы на рисунке 1.
Рисунок 1. Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, на 1км трубопроводов тепловых сетей
Фактические объемы утечки теплоносителя по некоторым предприятиям показывают, что для трубопроводов тепловых сетей со сроком службы более 12 лет, превышают нормативные значения в среднем в 2-3 раза. Данные факты обусловлены возникновением прорывов на тепловых сетях, вследствие возникновения наружной коррозии трубопроводов, и увеличением неоплатностей соединений в местах установки запорной арматуры.
Полученные данные представим в виде диаграммы, на рисунке 2.
Рисунок 2. Фактические годовые потери теплоносителя с утечкой, на 1км трубопроводов тепловых сетей старше 12 лет
Объем потерь тепловой энергии с утечкой теплоносителя за нормируемый период производим по формуле (8) :
(2)
Где: - годовой объем утечки теплоносителя, м3/год;
- среднегодовая плотность теплоносителя, при его средней температуре в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей, кг/м3;
- удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг*°С;
- доля массово расхода теплоносителя теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (;
;- средние годовые значения температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, согласно температурного графика регулирования тепловой нагрузки, °С;
- среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения, для подпитки тепловой сети, °С.
Для расчета возьмем типовой температурный график работы источника теплоснабжения и тепловых сетей. Из данного графика выберем параметры теплоносителя для средней температуры отопительного периода Ленинградской области, согласно СЗФО, имеющего по данным Росстата большое количество аварий на сетях теплоснабжения, а так же большие протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене.
Средняя температура за отопительный период для Санкт-Петербурга составляет -1,3°С, параметры теплоносителя: =88°C, =49°C, тогда, объем потерь тепловой энергии с утечкой теплоносителя трубопроводами основных диаметров, по формуле составит:
Введем в формулу постоянные коээфициенты:
,
На основании полученных данных строим графическую зависимость, рисунок 3.
Рисунок 3. Нормативные годовые потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя, на 1км трубопроводов тепловых сетей
Рисунок 4. Суммарные объемы технологических потерь, на 1км трубопроводов тепловых сетей
Для трубопроводов с ППУ изоляцией, согласно данным производителей, объем технологических потерь через изоляцию ниже, как минимум на 30%, в сравнении с нормативами для трубопроводов проектируемых с 2004 года. [3] При этом все современные, предварительно изолированные трубопроводы, комплектуются системой ОДК (оперативно-диспетчерского контроля), что в свою очередь, при правильном монтаже, позволяет снизить утечки теплоносителя до нуля, на протяжении первых 24 лет службы, за счет отсутствия электро-химической коррозии наружных поверхностей трубопроводов.
Данная информация позволяет, произвести расчеты возможной экономии тепловой энергии в процессе ее транспортировки, Гкал/год*км:
(4)
Где: - фактические потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводами спроектированными после 2004г, Гкал/год*км; [4]
– коэффициент снижения потерь тепловой энергии трубопроводами с ППУ изоляцией.
Нормативные потери тепловой энергии через изоляцию и трубопроводами в ППУ изоляции.
Таблица 1.
Потери тепловой энергии
|
|
Диаметр трубопровода |
|||||||||||||
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
||
Период проектирования и тип прокладки |
ППУ канальная |
83 |
101 |
121 |
141 |
161 |
179 |
197 |
215 |
235 |
267 |
301 |
334 |
370 |
400 |
ППУ бесканальная |
120 |
147 |
183 |
215 |
247 |
277 |
303 |
337 |
367 |
426 |
495 |
535 |
598 |
669 |
Для остальных периодов и способов прокладки сравним данные с полученными на основании расчетов для периода проектирования с 2004года. Полученные данные сводим в таблицу 2. И представим в виде графика.
Таблица 2.
Объемные показатели экономии тепловой энергии трубопроводами тепловых сетей, Гкал/год*км
|
|
Диаметр трубопровода |
|||||||||||||
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
||
Тип прокладки и период проектирования |
1959-1989г.г. канальная и бесканальная |
347 |
493 |
706 |
956 |
1239 |
1559 |
1932 |
2352 |
2819 |
3848 |
5022 |
6413 |
7948 |
9670 |
1990-1997г.г. бесканальная |
255 |
386 |
594 |
733 |
976 |
1262 |
1585 |
1954 |
2369 |
3334 |
4434 |
5753 |
7379 |
9022 |
|
1990-1997г.г. канальная |
168 |
275 |
444 |
647 |
899 |
1176 |
1526 |
1883 |
2312 |
3259 |
4394 |
5693 |
7153 |
8776 |
|
1998-2003г.г. канальная и бесканальная |
125 |
226 |
377 |
577 |
811 |
1082 |
1409 |
1766 |
2184 |
3112 |
4227 |
5510 |
6948 |
8548 |
|
с 2004г. канальная |
121 |
236 |
394 |
595 |
838 |
1124 |
1452 |
1823 |
2238 |
3191 |
4317 |
5614 |
7082 |
8719 |
|
с 2004г. бесканальная |
137 |
255 |
420 |
626 |
875 |
1166 |
1497 |
1875 |
2294 |
3260 |
4401 |
5700 |
7180 |
8835 |
Рисунок 5. Объемные показатели экономии тепловой энергии и теплоносителя, на 1км трубопроводов тепловых сетей